raaf » Пт фев 03, 2012 4:13 pm
Дисплей на аналоговых моделях показывает температуру на датчике подаваемого воздуха, если установленная температура выше -10С, и температуру на датчике возвращаемого воздуха, если ниже -10С. На некоторых дисплеях есть переключатель, чтобы просматривать обе температуры. Либо на дисплей приходит некорректный сигнал с платы контроля температуры (проверить плату - подгорает 1кОм сопротивление и транзистор; проверить надо и датчики температуры), либо неисправен сам дисплей или его кабель.
Авторефрижераторами Транстек не занимается. Все электросхемы есть в СИВ-Трансхолоде или ТермоКинг Рус.